Тема: Пожарные датчики
|  | Пожарные датчики 12.25.2017 [13:34] | 
| Александр Александров Зарегистрирован: 25.12.2017 Сообщений: 3 ( просмотреть ) | Добрый день. Стоит МИНИТРОНИК 8 в новостройке в нежилом помещении с 12 тепловыми датчиками. Необходимо поменять их на дымовые. Выбрали ИП212-45. Нужны ли резисторы и диоды к датчикам, либо только оконечный? Спасибо | 
| Ответить | Цитировать | |
|  | 12.26.2017 [11:05] | 
| Техническая поддержка Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 ( просмотреть ) | Доброго времени суток. Для формирования раздельной выдачи сигнала "Пожар" на ПКП необходимо последовательно к каждому извещателю ИП 212-45 между + ШС и 2-ым контактом извещателя подключить добавочное сопротивление 1.5 кОм. С уважением к Вам группа Технической поддержки. | 
| Ответить | Цитировать | |
|  | 12.28.2017 [12:06] | 
| Александр Александров Зарегистрирован: 25.12.2017 Сообщений: 3 ( просмотреть ) | А диоды соответственно не нужны? И еще в тех документации от минитроник 8 на схеме сопротивление 1.0 кОм, а к извещателю 1.5 кОм. Заранее спасибо за ответ. | 
| Ответить | Цитировать | |
|  | 01.09.2018 [12:58] | 
| Техническая поддержка Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 ( просмотреть ) | Доброго времени суток! Конкретно в Вашем случае диоды не нужны. Диоды используются для подключения к датчикам имеющим сухой контакт. Сопротивление указанное в технической документации на Минитроник 8 указано не корректно в связи с тем, что данная схема была составлена в 2008 году и была актуальна до 2012 года. Спасибо за замечание. Поправим в руководстве. С уважением к Вам группа Технической поддержки | 
| Ответить | Цитировать | |
|  | 01.09.2018 [22:23] | 
| Александр Александров Зарегистрирован: 25.12.2017 Сообщений: 3 ( просмотреть ) | А для ИП 212-91 так же использовать 1.5кОм? И еще вопрос: еще стоят кнопка не гидранте, кнопка с ключом и кнопка "разбить при пожаре". С их подключением в шлейфе делать что нибудь после замены датчиков на дымовые необходимо? | 
| Ответить | Цитировать | |
|  | 01.11.2018 [14:27] | 
| Техническая поддержка Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 ( просмотреть ) | Доброго времени суток! Для ИП 212-91 для раздельной выдачи сигнала «Пожар» нет необходимости ставить добавочное сопротивление, достаточно просто «+» шлейфа сигнализации от ПКП Минитроник подключить к второму контакту извещателя, а « - » шлейфа сигнализации на 3-ий контакт извещателя, а с 4-го контакта извещателя на следующий извещатель. Извещатель пожарный ручной ( кнопка с ключом и кнопка "разбить при пожаре") в Вашем случае (после замены тепловых извещателей на дымовые пожарные извещатели), должен имитировать дымовой пожарный извещатель, то есть ИПР должен быть с нормально разомкнутым контактом. Таким образом необходимо посмотреть инструкцию на данные ИПР, и привести схему подключения данных извещателей для работы с нормально разомкнутым контактом. С уважением к Вам группа Технической поддержки. | 
| Ответить | Цитировать | 