Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: Минитроник и ИП "ПУЛЬСАР"

Чулкин Александр
Добавлено: 14.05.2007 г.

А работает ли Минитроник с "Пульсаром" ?, у меня не получилось.

Чулкин Александр
Добавлено: 15.05.2007 г.

Конечно, инструкцию по эксплуатации я читал. Слова "должен", "будет" и т.п. не убеждают.
Согласно вышеупомянутой инструкции был произведен монтаж. В шлейфе сигнализации использовалось 6 извещателей пламени "Пульсар" по 2х пороговой схеме (определение из НПБ 88-2001* п.13). Схема корректно не работала. Извещение "ПОЖАР 1" ("ВНИМАНИЕ") прибор "Минитроник" не отображал, отображалось "ПОЖАР 2".
В дополнении к вышесказанному была апробирована схема на измещателях пламени "СПЕКТРОН", результат отрицательный.
Прошу непосредственно разработчикам прибора "МИНИТРОНИК" произвести стендовые испытания с токопотребляющими извещателями пламени.

Виктор
Добавлено: 16.05.2007 г.

Просим выслать Вашу схему подключения для ее анализа с указанием используемых номиналов резисторов.
info@unitest.ru Виктору Петренко

Виктор
Добавлено: 17.05.2007 г.

Для того, чтобы выдавался сигнал "Внимание", токоограничающий резистор нужно увеличить до 1,5 кОм.