Тема: установка ип 212-90 и ип 103-5

Сергей
Добавлено: 02.12.2009 г.

Прошу прощения,мене очень надо знать на каком МИНИМАЛЬНОМ расстоянии допустимо устанавливать ип 212-90 и ип 103-5 друг от друга,от стен.

Консультант по проектированию
Добавлено: 03.12.2009 г.

Здравствуйте, Сергей! Попробую Вам помочь.
Дело в том, что в пункте 13.3.4 СП 5.13130.2009 говориться только следующее:
"При установке точечных извещателей НА СТЕНАХ их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П."
замечу, данное СП 5.13130.2009 взято с сайта МЧС России  http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749

В то время как в другом СП 5.13130.2009 (проект, окончательная редакция)
в пункте 13.3.4, написано следующее:
"При установке точечных пожарных извещателей ПОД ПЕРЕКРИТИЕМ их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,5 м и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П."
В СП 5.13130.2009 от http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749
что является окончательной и достоверной версией, как мы видим - этого нет.

Комментарии, как говориться, излишни..
В ближайшее время я проработаю этот вопрос, и дам конкретный ответ. Сейчас могу только порекомендовать Вам посетить сайт ВНИИПО МЧС России http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php и принять участие в обсуждение "по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", поступившие в ФГУ ВНИИПО МЧС России на 23 ноября 2009 года.