Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: установка ип 212-90

Сергей
Добавлено: 29.11.2009 г.

Ответьте пожалуйста,на каком расстоянии от стен устанавливается датчик ИП 212-90.

Консультант по проектированию
Добавлено: 30.11.2009 г.

Здравствуйте, Сергей!
Согласно пункту 13.4.1, СП 5.13130.2009
Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также
максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев,
оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных
в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.
См. Таблицу 13.3.
Например, для защищаемого помещения с высотой до 3,5 м - максимальное расстояние, между извещателями составит 9м, а от извещателя
до стены - 4,5м.
При этом средняя площадь, контролируемая одним
извещателем, должна быть до 85 м2.

Сергей
Добавлено: 30.11.2009 г.

Меня интересует не максимальное расстояние между извещателями,а минимальное расстояние между извещателем и стеной,т.к.в преквартирном холе жилого дома расстояние между стенами 1,5 м.

Консультант по проектированию
Добавлено: 02.12.2009 г.

В Вашем конкретном случае, оптимальным расстоянием будет остановка извещателей на расстоянии 0,75м от стены по ширине. И 4,5м от стены по длине.

«« Назад