Дмитрий
Добавлено: 21.11.2009 г.

Скажите пожалуйста, у меня на метку 7тс в одной линии подключены извещатели дымовые дип 3-су и ипр-и вроде собрано все по схеме,  а ипр ни в какую не хочет работать. Скажите пожалуйста может я ошибся в подключении ипра? Там 4 схемы я использовал схему №1 имитация пож.извещателя с нзк с квитированием. Может я не прав но с другими приборами эта схема всегда работала.

Техническая поддержка
Добавлено: 24.11.2009 г.

Добрый день Дмитрий.
В вашем случае, Вы подключаете извещатели к метке МА-7ТС. Шлейф сигнализации этой метки предназначен для контроля извещателей активных, токопотребляющих, выдающих извещение о пожаре путем увеличения тока в шлейфе (уменьшения своего внутреннего сопротивления). Извещатели ИП212-3СУ являются именно такими, токопотребляющими извещателями. Соответственно ручной извещатель ИПР-И, Вам необходимо включать в режиме имитации активного дымового пожарного извещателя, по схеме вариант 2. На нашем сайте размещен альбом типовых схем подключения оборудования ЗАО "Юнитест",  в котором вы можете найти схему подключения извещателя ИПР-И к метке МА-7ТС. http://www.unitest.ru/files/cxem.pdf