Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: Подключение линейных извещателей к "Юнитроник"

Надежда
Добавлено: 19.11.2009 г.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие линейные извещатели (желательно отечественного производства) возможно подключить в шлейф сигнализации? При помощи какой адресной метки, если в ней есть необходимость?

Техническая поддержка
Добавлено: 20.11.2009 г.

Добрый день, Надежда. К системе "Юнитроник-496" возможно подключение любых линейных извещателей. Подключаются они при помощи адресных меток. Извещатели питающиеся от шлейфа сигнализации и осуществляющие выдачу сигнала о пожаре путем увеличения тока в ШС (уменьшения своего сопротивления) подключаются к адресной метке МА-7ТС, при условии, токопотребление извещателя не превышает 1мА. К адресной метке МА-7ТСН, при условии, токопотребление извещателя находится в пределах от 1мА до 2мА. Извещатели имеющие контактный, нормально замкнутый выход, питающиеся от отдельного источника питания, подключаются к адресной метке МА-7ТК. На нашем сайте размещен альбом типовых схем подключения оборудования ЗАО "Юнитест",  в котором для примера рассмотрено подключения извещателя ИП212-52 к метке МА-7ТК. http://www.unitest.ru/files/cxem.pdf

Надежда
Добавлено: 20.11.2009 г.

Спасибо большое за оперативный ответ!

«« Назад