Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: юнитроник

владимир
Добавлено: 20.09.2009 г.

добрый день, уважаемая группа технической подддержки. На объекте установлена система юнитроник 496 и пожарные извещатели один дома 2, с проходными резисторами 1,36 к. монтаж выполнен по проекту. подскажите пожалуйста как заставить срабатывать пожарную автоматику от второго датчика, а не от третьего, как сейчас. при необходимости могу выслать проект

Техническая подержка
Добавлено: 21.09.2009 г.

Добрый День Владимир! Возможно у Вас на объекте некорректно подключены  извещатели  ИП 212-90 к адресному устройству МА-7ТС. Добавочное сопротивление 1,5 кОм ( в Вашем случае 1,36 кОм не верный номинал) необходимо подключать между «+» ШС и первой клеммой ИП 212-90. Обратите внимание, что при подключении ко второй клемме извещателя будет задействован встроенный резистор 1кОм. Режим работы метки, пожар от одного либо от двух извещателей,  задается схемой подключения извещателей к шлейфу сигнализации метки. Схемы подключений извещателей представлены на нашем сайте в разделе технические описания http://www.unitest.ru/files/cxem.pdf.

«« Назад