Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: Минитроник-24 и ПР-1

Михаил
Добавлено: 21.08.2009 г.

Здравствуйте. Есть проблема,прошу разъяснения.Минитроник работает в связке с ПР-1 для управления дымоудалением и отключения вентиляции.На ПР-1 ни одно реле не срабатывает-красный светодиод горит постоянно,хотя Минитроник отрабатывает сигнал "пожар"и выходное реле пожар включается,но выходы ОК сирена и пожар даже в дежурном режиме открыты.Что неисправно - сам прибор или блок реле? В инструкции про индикацию ПР-1 ни слова.И еще- можно ли задержку отработки ПР уменьшить до 10 сек,после получения Минитроником сигнала от датчиков?Многие ругают Минитроник- думаю просто от недостатка информации, хотелось бы более подробное техописание.

Техническая поддержка
Добавлено: 26.08.2009 г.

У Вас очевидно образовалась неисправность в оборудовании. Вам рекомендуем принести к нам в офис МИНИТРОНИК и ПР-1. То, что на выходах ОК присутствует 12В в дежурном режиме, говорит о том, что пробита управляющая микросхема, удивительно, что при этом работают реле прибора, т.к. микросхема одна на выходы ОК и релейные выходы. Что касается времени сработки, на плате ПР-1 есть возможность для вашей конфигурации выставить различные времена задержки перед пуском : 0; 30; 60; 90. На самом приборе МИНИТРОНИК, в случае его установки полностью в пожарном режиме, реле пожар включается без задержки, а реле тревога с задержкой 90 сек.

«« Назад