Максим
Добавлено: 06.05.2009 г.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как добиться сработки "ПОЖАР" от второго  дымового датчика ДИП 212? Ставлю добавочные резисторы 1,5 кОм и оконечный 10 кОм, а сработка всё равно от первого датчика.

Техническая поддержка
Добавлено: 20.05.2009 г.

Добрый день Максим!   В системе Юнитроник при сработке 1-го дымового извещателя формируется сигнал «Пожар-1», а при сработке 2-го дымового извещателя или ручного пожарного извещателя формируется сигнал «Пожар-2». При возникновении сигнала «Пожар-1» либо «Пожар-2» в любом случае загорается красный индикатор «Пожар», разница в сигналах «Пожар-1» и «Пожар-2» заключается  в том что, происходит,
либо не происходит запуск исполнительных устройств, включающих пожарную автоматику. Таким образом, при возникновении сигнала «Пожар-2»  в приборе вы должны видеть включение индикатора «Пожаротушение подготовка /пуск» и отсчет времени перед пуском автоматики на дисплее прибора.
Режим работы метки, пожар от одного либо от двух извещателей,  задается схемой подключения извещателей к шлейфу сигнализации метки. Существует возможность программно установить режим, в котором метка всегда выдает сигнал «Пожар-2»
независимо от схемы подключения извещателей на шлейфе сигнализации. Данный режим устанавливается в свойствах адресного устройства при программировании. Свойство называется «Пуск пожарной автоматики»  - по первому срабатыванию либо по срабатыванию двух устройств.
Таким образом   Вам необходимо в адресном устройстве запрограммировать
свойство «по срабатыванию от двух устройств»  метка с данным свойством,  при правильном монтаже извещателей будет выдавать сигнал «Пожар-2». Высылаем на Ваш E-mail Альбом типовых схем подключения оборудования ЗАО «ЮНИТЕСТ».
С уважением к Вам Техническая Поддержка