Тема: Совместимость МА-ПУЭ с клапанами дымоудаления.

Сергей
Добавлено: 06.03.2009 г.

Добрый день. Вопрос состоит в следующем. При проектировании автоматики незадымляемости 22-этажного жилого дома используем МА-ПУЭ. В описании этого модуля сказано, что его можно использовать только с клапанами дымоудаления КДП-5А. А можно ли его использовать с клапанами другого типа. В данном случае КДМ-2 ?
Спасибо.

Техническая поддержка
Добавлено: 10.03.2009 г.

Добрый день Сергей! Модуль адресный пожарный и управления этажный  (далее МА-ПУЭ) был разработан под заказ и представляет собой несколько устройств (МА-7ТК, МА-7ТС, МА-У и сирену) конструктивно реализованных на одной плате. МА-ПУЭ предназначен  для создания пожарной сигнализации, оповещения и управления системой незадымляемости одного этажа жилого многоэтажного дома. Модуль работает в составе адресно-аналоговой системы ЮНИТРОНИК. В техническом задании на разработку предусматривалась управление только клапана типа КДП-5А. КДП-5А работает по импульсу 5 секунд переменного напряжения 220 вольт. Более длительный импульс может привести к выходу из строя соленоида клапана. МА-ПУЭ может работать с любыми типами клапанов для работы которых достаточно импульса (≈220 В / =24 В) 5  секунд. В настоящее время разработан универсальный МА-ПУЭ в котором, будет реализовано импульсный и постоянный режим работы управляющего реле, что позволит работать с любыми типами клапонов. Производство нового МА-ПУЭ планируется в третьем квартале 2009 года. В случае срочной необходимости, реализовать систему незадымляемости можно на адресных метках МА-7ТК, МА-7ТС, МА-У. Где МА-У может работать в различных режимах управляющего реле. С уважением к Вам группа технической поддержки.    

Сергей
Добавлено: 11.03.2009 г.

Добрый день.
Клапан КДМ-2 управляется электромагнитным приводом Belimo. Вот скопировал характеристики этого привода:
В качестве исполнительного механизма привода применяется электромаг­нит напряжением питания 220В или 24В, управляющим сигналом на срабаты­вание которого служит подача напряжения (не более 15-20 с).
А вы говорите что в МА-ПУЭ импульс напряжения равен 5 сек.
Так получается, что впринципе я могу использовать данный модуль???

Или  я где-то не прав?
Ранее при проектировании всегда пользовался несколькими модулями как вы мне посоветовали выше (МА-7ТК, МА-7ТС МА-У и сирена). Но с появлением МА-ПУЭ, хотелось бы все-таки экономить на времени и сложности монтажных работ.
Заранее спасибо.

Техническая поддержка
Добавлено: 11.03.2009 г.

Доброе утро Сергей!Возможно использовать клапан с электромагнитным приводом КДМ 2(ЭМ). Для уточнения схемы подключения прошу позвонить по телефону 8-495-970-00-85.С уваженеием к Вам группа технической поддержки.