Алексей
Добавлено: 30.01.2009 г.

Добрый день.
Для АПС 16-этажного жилого дома планируется применять во внеквартирных коридорах ИП 212-90, в прихожих квартир - тепловые извещатели.

Согласно РЭ "Минитроник 24": "В шлейф сигнали-
зации допускается включать либо только нормально-разомкнутые извещатели..., либо только нормально-замкнутые...".
Согласно СНиП 31-01-2003: "Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир... должны иметь температуру срабатывания не более 52 град.С."

Проблема: Тепловые извещатели на 52 градуса производятся только с НЗ контактами. (если нет подскажите какие).

Вопрос: Можно ли подключать в один шлейф тепловые НЗ и ИП 212-90? Если нет, какой выход?

Техническая поддержка
Добавлено: 02.02.2009 г.

Добрый день Алексей!
Согласно РЭ «Минитроник-24» в шлейф сигнализации допускается включать только извещатели одинакового типа, либо токовые, либо контактные. Так как принцип их работы компенсирует друг друга! В вашем случае в шлейфы приборов «Минитроник-24» совместно с извещателями ИП 212-90 следует включать извещатели с НР контактом, например ИП 103-5/2С-А1**, которые вы можете приобрести у нас.
Ваш вопрос неоднократно обсуждался в кругах производителей оборудования и направлялись  соответствующие запросы в Управление ГПН МЧС России. Предлагаю вам ознакомится с содержанием запроса и ответом на него по следующим ссылкам: http://www.kssr.ru/utils/photos.php?id=11
http://www.kssr.ru/utils/photos.php?id=12
В настоящее время обязательные для использования требования пожарной безопасности к пожарным извещателям изложены в НПБ 57-97, НПБ 76-98, НПБ 85-2000. В соответствии с этими нормативными документами нижняя температура срабатывания тепловых пожарных извещателей имеет значение 54°С. Выше приведенным документам, вступает в противоречие указанный вами СНИП 31-01-2003 в котором указана максимальная температура срабатывания 52°С но так как он, не прошел регистрации в Минюсте России его положения носят рекомендательный характер.

Алексей
Добавлено: 03.02.2009 г.

Добрый день.
Большое спасибо за подробный ответ. Приму к установке извещатели ИП 103-5/2С-А1**.