Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: Совместимы ли датчики ИП 212-3СУ и МА-7ТС?

Михаил
Добавлено: 07.12.2008 г.

Совместимы ли датчики ИП 212-3СУ и МА-7ТС? Если да, то приведите схему подключения,различающую срабатывание одного и двух извещателей в щлейфе.

Техническая поддержка
Добавлено: 08.12.2008 г.

Доброе утро Михаил!
ИП 212-3СУ можно подключить к адресной метке МА-7ТС. Схему подключения отправлены на Ваш Email. Подключение извещателя осуществляется согласно инструкции по эксплуатации извещателя и метки МА-7ТС( http://www.unitest.ru/files/download/unitronic/tech/modules/ma-7ts.pdf ) рисунок 3 б. Где  R1=1,5 кОм, Rок = 10 кОм. Если требуется сразу сформировать сигнал «Пожар 2» то извещатель подключается без R1.

Михаил
Добавлено: 08.12.2008 г.

Огромное спасибо!

«« Назад