Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: Юнитроник и Один дома-2

Сергей
Добавлено: 24.11.2008 г.

Установлен Юнитроник-496,адресные метки 7ТС,датчики "один дома-2" с токоограничительными резисторами 1,5кОм.При сработке с одного датчика прибор выходит в "Пожар-2".Никакими ухищрениями заставить выйти в "Пожар-1" не получается.Спасибо!

Техническая Поддержка
Добавлено: 25.11.2008 г.

Добрый день Сергей!                                         В системе Юнитроник при возникновении сигнала «Пожар-1» либо «Пожар-2» в любом случае загорается красный индикатор «Пожар», разница в сигналах «Пожар-1» и «Пожар-2» заключается  в том что, происходит либо не происходит запуск исполнительных устройств, включающих пожарную автоматику. Таким образом, при возникновении сигнала «Пожар-2»  в приборе вы должны видеть включение индикатора «Пожаротушение подготовка /пуск» и отсчет времени перед пуском автоматики на дисплее прибора.
Режим работы метки, пожар от одного либо от двух извещателей,  задается схемой подключения извещателей к шлейфу сигнализации метки. Существует возможность программно установить режим, в котором метка выдает сигнал пожар независимо от схемы подключения извещателей на шлейфе сигнализации. Данный режим включается в свойствах адресного устройства. Свойство называется «Пуск пожарной автоматики»  - по первому срабатыванию либо по срабатыванию двух устройств.
Таким образом если у вас запрограммировано свойство «по первому срабатыванию»  метка с данным свойством, всегда при любом подключении извещателей будет выдавать сигнал «Пожар-2». С уважением к Вам Техническая Поддержка.

Виталий
Добавлено: 03.09.2009 г.

Т.е. получается, что можно не заморачиваться с установкой резисторов. А только в настройке МА-7ТС поставить Сработку от 2х извещателей?

Техническая поддержка.
Добавлено: 04.09.2009 г.

Доброе утро Виталий! Режим работы метки, пожар от одного либо от двух извещателей,  задается схемой подключения извещателей к шлейфу сигнализации метки. Существует возможность программно установить режим, в котором метка всегда выдает сигнал «Пожар-2» независимо от схемы подключения извещателей на шлейфе сигнализации ( пожар от одного извещателя или пожар от двух извещателей).С уважением к Вам группа технической поддержки.                                                

«« Назад