Старый форум (архив)

Форум-архив старого сайта компании ЗАО "Юнитест"

«« Назад

Автор
Тема: проблема ИП212-90 и минитроник

Алекс
Добавлено: 11.09.2008 г.

У меня пролема похожая которую описывал miha. Суть её тоже, что обычно несколько шлейфов не хотят нормально работать(в основном на минитронике начинает моргать зелёным неисправный шлейф типо обрыв датчика инженерных систем, хотя в шлейфе находятся только ИП 212-90). Не понятно кто нестабильно работает сами датчики ИП 212-90 либо прибор минитроник. Спрашивал еще у нескольких человек кто усанавливал эти приборы с ИП 212-90 -тоже мучаются. Так в чём же кроется данная причина? Может в какомто хитром соединении датчиков?.....................................

Техническая поддержка
Добавлено: 11.09.2008 г.

            Здравствуйте Алекс!
   Прибор МИНИТРОНИК-24 был предназначен не только для пожарно-охранной сигнализации, а так же управления противопожарной автоматикой. Поэтому для возможности остановки «Пуска» автоматики в данном приборе реализован следующий алгоритм: при  двух кратной отмене в течении 30 секунд сигнала «Внимание» или «Пожар» если извещатель останется в режиме «Тревога» то ШС переходит  в режим «Неисправность» (мигание красно зелёного светодиода в ШС, остальные информационные диоды не светится). Для восстановления нормальной работы прибора необходимо сбросить извещатель путём временного его изъятия из ШС или путём временного обесточивания прибора либо ШС. Аналогичный алгоритм предусмотрен для тепловых (НЗ) извещателей.  
    Неоспоримым преимуществом ОДИН ДОМА-2 по сравнению с обычными извещателями является наличие системы самотестирования и контроля  запылённости. Передача сообщения о запылённости либо неисправности извещателя на ПКП осуществляется путём  разрыва 3-го и 4-го контактов с индикации  по встроенному светодиоду (неисправность 1 раз в секунду; двойной проблеск в секунду - запылённость; постоянное свечение – пожар, дежурный режим 1 раз в 10 секунд). При работе со знакопеременными шлейфами (как у МИНИТРОНИКА) есть возможность передаватьсигнал  «Неисправность извещателя» не обрывом ШС, а отдельным сигналом переданным в обратной полярности (для МИНИТРОНИКА сигнал «Сообщение») для этого внутри извещателя между 3-им и 4-тым контактом установлен диод. Обращаем Ваше внимание на правильность подключения 3-го и 4-го контактов. Схемы подключения извещателей ОДИН ДОМА-2 изображены в руководстве по эксплуатации www.unitest.ru/download. В правильности подключения извещателя можно убедиться путём имитации сигналов «Неисправность» (нажатие на кнопку более двух секунд, но менее 5 секунд) и «Пожар» (нажатие на кнопку более пяти секунд).
     Судя по Вашему письму у Вас часть извещателей находится в режиме «Запылён»,а некоторые в режиме «Пожар» .Сигнал «Запылён» возникает в следствии реального запыления извещателя.Особенно это часто наблюдается во время строительно-монтажных работ. Для защиты в такой период используйте идущий в комплекте защитный пыльник. Ложный «Пожар» может возникнуть из-за нескольких причин:
- вследствие очень сильного загрязнения дымовой камеры
- при наличии даже незаметных ворсинок в районе торца перегородки между светодиодом и фотоприёмником
- при неправильной установке крышки дымовой камеры после очистки,либо её неплотное прилегание    
-залипание тестовой кнопки извещателя и т.п. и т.д.
    Для устранения неисправности Ваших извещателей рекомендуем открыть дымовую камеру и очистить ее от пыли в соответствии с руководством по эксплуатации.
  Убедиться в  качестве очистки дымовой камеры извещателя возможно с помощью тестера запыленности. Западающую кнопку нужно очистить от грязи.                                      Выше перечисленные действия обеспечат нормальную работу.
ВУОС- это выносное устройство оптической сигнализации, предназначенное для удалённого отображения световых  сигналов извещателя. В состав ВУОС входит светодиод, клеммы для подключения и корпус.
  Для более подробной консультации рекомендуем связаться со специалистами службы технической поддержки по т. (495)-970-00-88.
              

«« Назад