Тема: минитоник и один дома 2

miha
Добавлено: 08.09.2008 г.

Имеется прибор минитроник 24 и куча ИП один дома-2. Проблема встречается одинаковая на нескольких объектах с этими датчиками и таким прибором. Сразу замечу что монтаж систем производил не я.Суть проблемы в том что несколько шлейфов постоянно выдают непонятные ошибки; красно-зелёное мигание либо зелёное мигание. При замене неисправных(хотя с другим прибором эти датчики работают)датчиков шлейф некоторое время работает, затем картина повторяется. В основном это случается когда на шлейфе более двух датчиков один дома-2. Подскажите правильное включение датчиков вшлейфе если их больше двух. И что подразумевается под ВУОС диод или резистор. Вданных шлейфах включены только ИП один дома-2.

Алекс
Добавлено: 11.09.2008 г.

У меня аналогичная беда. Ждём помощи от тех поддержки......................

Техническая поддержка
Добавлено: 11.09.2008 г.

    Здравствуйте Михаил и Алекс!
   Прибор МИНИТРОНИК-24 был предназначен не только для пожарно-охранной сигнализации, а так же управления противопожарной автоматикой. Поэтому для возможности остановки «Пуска» автоматики в данном приборе реализован следующий алгоритм: при  двух кратной отмене в течении 30 секунд сигнала «Внимание» или «Пожар» если извещатель останется в режиме «Тревога» то ШС переходит  в режим «Неисправность» (мигание красно зелёного светодиода в ШС, остальные информационные диоды не светится). Для восстановления нормальной работы прибора необходимо сбросить извещатель путём временного его изъятия из ШС или путём временного обесточивания прибора либо ШС. Аналогичный алгоритм предусмотрен для тепловых (НЗ) извещателей.  
Неоспоримым преимуществом ОДИН ДОМА-2 по сравнению с обычными извещателями является наличие системы самотестирования и контроля  запылённости. Передача сообщения о запылённости либо неисправности извещателя на ПКП осуществляется путём  разрыва 3-го и 4-го контактов с индикации  по встроенному светодиоду (неисправность 1 раз в секунду; двойной проблеск в секунду - запылённость; постоянное свечение – пожар, дежурный режим 1 раз в 10 секунд). При работе со знакопеременными шлейфами (как у МИНИТРОНИКА) есть возможность передавать сигнал  «Неисправность извещателя» не обрывом ШС, а отдельным сигналом переданным в обратной полярности (для МИНИТРОНИКА сигнал «Сообщение») для этого внутри извещателя между 3-им и 4-тым контактом установлен диод. Обращаем Ваше внимание на правильность подключения 3-го и 4-го контактов. Схемы подключения извещателей ОДИН ДОМА-2 изображены в руководстве по эксплуатации www.unitest.ru/download. В правильности подключения извещателя можно убедиться путём имитации сигналов «Неисправность» (нажатие на кнопку более двух секунд, но менее 5 секунд) и «Пожар» (нажатие на кнопку более пяти секунд).
Судя по Вашему письму у Вас часть извещателей находится в режиме «Запылён»,а некоторые в режиме «Пожар» .Сигнал «Запылён» возникает в следствии реального запыления извещателя. Особенно это часто наблюдается во время строительно-монтажных работ. Для защиты в такой период используйте идущий в комплекте защитный пыльник. Ложный «Пожар» может возникнуть из-за нескольких причин:
- вследствие очень сильного загрязнения дымовой камеры
- при наличии даже незаметных ворсинок в районе торца перегородки между светодиодом и фотоприёмником
- при неправильной установке крышки дымовой камеры после очистки, либо её неплотное прилегание    
-залипание тестовой кнопки извещателя и т.п. и т.д.
   Для устранения неисправности Ваших извещателей рекомендуем открыть дымовую камеру и очистить ее от пыли в соответствии с руководством по эксплуатации.
Убедиться в  качестве очистки дымовой камеры извещателя возможно с помощью тестера запыленности. Западающую кнопку нужно очистить от грязи.
    Выше перечисленные действия обеспечат нормальную работу.
ВУОС- это выносное устройство оптической сигнализации, предназначенное для удалённого отображения световых  сигналов извещателя. В состав ВУОС входит светодиод, клеммы для подключения и корпус.
    Для более подробной консультации рекомендуем связаться со специалистами службы технической поддержки по т. (495)-970-00-88.
              

miha
Добавлено: 11.09.2008 г.

Спасибо за консультацию, но осталось еще несколько вопросов:
Как конкретно влючить три и более датчиков ИП212-90 в шлейф, непонятность подключения к первому и второму контакту далее на третий приходит с чевертого уходит на третий следующего!?
Зачем нужен переменный резистор в камере датчика, какие характеристики он изменяет?
Выше описанные вами диагностики и неисправности конечно встречаются но часто попадается такая: неисправный датчик чаще первый в шлейфе не самодиагностируется и непропускает через себя напряжение дальше(точнее при замере наследующем ИП на нём орядка 2-3 вольт)и сам совсем никак не моргает поэтому прибор соответственно не определяет этот шлейф иморгает красно-зелёным : поэтому ипопросил вас выслать конкретную схему включения более трёх!!!
Далее возникает вопрос сколько датчиков мах можно включить в один шлейф?

техническая поддержка
Добавлено: 15.09.2008 г.

Здравствуйте Михаил! Отправляем Вам типовые схемы подключений извещателей       ИП-212-90 на Ваш почтовый ящик поскольку в сервисе «Форум» не предусмотрено размещение изображений.
Переменный резистор в камере предназначен для настройки пороговой чувствительности извещателя. Настройка пороговой чувствительности извещателя производится на заводе изготовителе на специальных стендах, при определённых условиях окружающей среды. Обращаем Ваше внимание в случае самовольного изменения  пороговой чувствительности извещателя снимаются гарантийные обязательства на данное изделие.
С уважением к Вам Техническая поддержка.