Роман
Добавлено: 27.07.2008 г.

Вопрос вот в чем!!! Есть "Тревога" и есть "периметр". Подключил короче два шлейфа: один выдает при срабатывании геркона "тревогу" а другой - "периметр". если геркон(нормально замкнутый) разомкнут при сбросе прибора показывает неисправность ШС. объясните пожалуйста как должен работать прибор при использовании комбинации из герконов и стекла 3. Не могу догнать))) Спасибо за внимание!!!

Тех.поддержка
Добавлено: 04.09.2008 г.

В охранном шлейфе Минитроника один тот же геркон может выдавать сигнал Тревога, а может – сигнал Периметр, в зависимости от того, в каком направлении включен шунтирующий диод. По-видимому, в первом шлейфе у Вас диод включен правильно - в прямом направлении, при этом получается сигнал Тревога, во втором шлейфе диод включен неправильно - в обратном направлении, поэтому получается сигнал Периметр.
При комбинации герконов, т.е. если в одном шлейфе одновременно включены герконы по схеме Тревога (как правило Дверь или ИК) и по схеме Периметр (как правило Окно), то при одновременном срабатывании герконов двух типов возникает обрыв шлейфа. При этом, если шлейф стоит на охране, то герконы будут срабатывать по одному, и первый из них определит тип сообщения. Если шлейф снят с охраны, то при открытой двери срабатывание геркона Окно приведет к сигналу Периметр, так же как и реальный обрыв шлейфа, а если дверь закрыта, то обрыв шлейфа будет индицироваться как «Обрыв шлейфа».