Вова
Добавлено: 18.04.2008 г.

При подключении Свирелей через ПР-2 оповещатели тихо и постоянно нудно пищат. Как избавиться от писка.

Вова
Добавлено: 18.05.2008 г.

А что же производитель молчит? Мог бы и заглянуть на свой форум. У людей проблемы. Пришлось пока оповещение отключить по зданию.

Юнитест
Добавлено: 20.05.2008 г.

Модуль ПР-2 имеет контроль цепей управления 12-220В (нормально разомкнутых групп контактов).
Т.е. через НЗ контакт протекает контрольный ток порядка 5мА. этого тока хватает чтобы оповещатель Свирель подрабатывал. Устранить проблему можно подключением резистора 2-5.6 кОм параллельно контактам оповещателья. Контрольный ток будет зашунтирован через подключонный резистор.